Pitanje laicko. Amperaza na trof motorima.

Message
Autoru
Lemilica
Početnik
Postovi: 8
Pridružio se: Sub Feb 17, 2018 10:30 pm

Pitanje laicko. Amperaza na trof motorima.

#1 Post od Lemilica » Pon Feb 25, 2019 11:49 pm

Sta oznacava navedena amperaza na trofaznim motorima,
struju po fazi ili zajednicku struju sve 3 faze ?

Npr, kao ovdje http://prntscr.com/mq3gb2
15,7A po fazi ili ukupno ?

I da li je za npr ovaj motor dovoljan tropolni osigurac C16 ?

Hvala :?

Korisnikov avatar
elektricar024
Site Admin
Postovi: 1025
Pridružio se: Ned Maj 15, 2016 1:27 pm
Lokacija: Subotica
Kontakt:

Re: Pitanje laicko. Amperaza na trof motorima.

#2 Post od elektricar024 » Uto Feb 26, 2019 7:42 am

Označava celukupnu struju.

Znači ako delimo na tri faze ispra nekih 5 ampera po fazi.
Ne postoji višak alat, samo retko korišten :confusion-confused:

Lemilica
Početnik
Postovi: 8
Pridružio se: Sub Feb 17, 2018 10:30 pm

Re: Pitanje laicko. Amperaza na trof motorima.

#3 Post od Lemilica » Uto Feb 26, 2019 6:36 pm

Hvala!
Je li dovoljan osigurac tipa C 16A tropolni za njega ? ili staviti c20A. Kabal je 5x2,5mm duzine 5m.

NemanjaCucak2005
Početnik
Postovi: 48
Pridružio se: Ned Dec 30, 2018 8:57 pm

Re: Pitanje laicko. Amperaza na trof motorima.

#4 Post od NemanjaCucak2005 » Pon Mar 04, 2019 9:04 pm

Stavi 20 ampera jer je malo 16A , osigurac ce nonstop izbacivati

Odgovori

Ko je OnLine

Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost