ploca od klime ne daje adekvatan napon na izlazu

Diskusija o popravkama raznih elektronskih aparata. Njihove sheme, itd...
Odgovori
Message
Autoru
test100
Početnik
Postovi: 3
Pridružio se: Ned Jun 03, 2018 12:36 pm

ploca od klime ne daje adekvatan napon na izlazu

#1 Post od test100 » Ned Jun 03, 2018 12:44 pm

Pozdrav svima. Imam problem sa jednom plocom od klima uredjaja. Seme nema, ako treba slika postavicu je sutra od ploce. Prgledao sam sve tranzistore, otpornike, diode. Imaju dva trijaka BTA40-700B, ispitivanjem metodom diode sve je okej, kada sam ispitao omski izmedju ulaza i izlaza tj. T1 i T2 kod jednog trijaka otpornost je bila beskonacna dok je kod drugog, iako su isti trijaci, otpornost bila 2.5 mega oma. Na izlazu trijaci treba da propuste 220V, a ja dobijem oko 180V. Da li neko ima predstavu koja komponenta bi mogla da pravi problem. Hvala :)

Korisnikov avatar
elektricar024
Site Admin
Postovi: 1066
Pridružio se: Ned Maj 15, 2016 1:27 pm
Lokacija: Subotica
Kontakt:

Re: ploca od klime ne daje adekvatan napon na izlazu

#2 Post od elektricar024 » Ned Jun 03, 2018 2:02 pm

Pozdrav.

Ajde ovako. Za šta služi taj triac? Ovoliko id ovoliko ampera? Šta je vezan za njega?
Ne postoji višak alat, samo retko korišten :confusion-confused:

test100
Početnik
Postovi: 3
Pridružio se: Ned Jun 03, 2018 12:36 pm

Re: ploca od klime ne daje adekvatan napon na izlazu

#3 Post od test100 » Ned Jun 03, 2018 3:41 pm

Ovako admine ti si covjek strucan vjerovatno ces znati sta je u pitanju :D. Nemam mnogo informacija jer smo to dobili na poslu u petak da ispitamo, sutra cu slikati pa poslati plocu. Uglavnom na tu plocu ide napon od 380V, mrezni transformator na sekundar daje dva izlaza od po 8.5V za dva trijaka BTA40-700B. Ti trijaci trebaju na izlaz da daju 220V, ja dobijam sa jednog oko 170V sa drugog 180V. Tranzistore sam sve ispitao koji su bili na toj ploci i dobri su, kao i otpornici i diode, e sad jedino su mi malo kondenzatori sumnjivi njih sam narucio da zamjenim. Da li moze biti do kondenzatora da zbog njih nemam dobar izlazni napon?

Korisnikov avatar
zokce
Početnik
Postovi: 1005
Pridružio se: Sre Okt 18, 2017 7:57 pm
Lokacija: Juzna Srbija

Re: ploca od klime ne daje adekvatan napon na izlazu

#4 Post od zokce » Ned Jun 03, 2018 4:41 pm

Ti naponi na trijacima o kojima govoris su verovatno na izlazu? Ili ne? Da li na ulazu trijaka dolazi napon 220/230V?
Trijaci sa tom oznakom su namenjeni za napone do 700V, i struju gejta 5-10mA, zavisno od proizvodjaca. Ako gledamo datasheet, najveci napon gejta je 1,3-1,5V, isto zavisno od proizvodjaca.
Probaj da izmeris te ulazne vrednosti na trijacima.
Без старца нема ударца!

Korisnikov avatar
Mata
Početnik
Postovi: 517
Pridružio se: Pet Nov 24, 2017 12:18 am
Lokacija: Beograd

Re: ploca od klime ne daje adekvatan napon na izlazu

#5 Post od Mata » Ned Jun 03, 2018 10:59 pm

Jel provereno da ima tri faze, mereno. Mada kažeš da je elektronika kod tebe.

test100
Početnik
Postovi: 3
Pridružio se: Ned Jun 03, 2018 12:36 pm

Re: ploca od klime ne daje adekvatan napon na izlazu

#6 Post od test100 » Uto Jun 05, 2018 7:40 am

Ovako, sad sam promjenio neki kondenzator. Na plocu gdje trafo ide 380V na drugu plocu ide 24V AC. Kada mjerim napon na gejtu dobijem oko 220V a na izlazu imam 360V .
20180605_082828.jpg
20180605_082737.jpg
20180605_115535.jpg
Nemate potrebne dozvole da pogledate prikačene fajlove u ovom postu.

Korisnikov avatar
Mata
Početnik
Postovi: 517
Pridružio se: Pet Nov 24, 2017 12:18 am
Lokacija: Beograd

Re: ploca od klime ne daje adekvatan napon na izlazu

#7 Post od Mata » Pet Jun 08, 2018 12:23 am

Šta bi ovde na kraju? Tema nedovršena , rešeno - nerešeno, koji delovi menjani?