Pozdrav Svima !
Za ovaj forum sam saznao gledajuci video snimak o principu rada klima uredjaja svideo mi se snimak te sam se tako i uclanio.

Klima je stara 13 godina. Pre neki dan u rezimu grejanja iskljucio se kompresor upalila se defrost lampica i zatvorio se poklopac ( krilo) na unutrasnjoj jedinici.
Posle iskljucivanja klime iz struje i ponovnog startovanja kompresor pocne da radi, klima greje minut dva i ponovo se sve iskljuci.
Primetio sam da se ne okrece ventilator spoljasnje jedinice pa sam krenuo od pretpostavke da je neispravan kondenzator.
Skinuo sam ovaj kondenzator: Shuntai
Na netu sam nasao gotovo indentican kondenzator na drugoj fotografiji
Jedino se razlikuje oznaka SH 25/70/21 u odnosu na drugi SH 40/70/21
Nije mi jasno sta znaci SH oznaka na kondenzatorima.

U prodavnicama imaju okrugle kondenzatore sa dva duplirana izvoda
Ovi cetvrtasti imaju cetiri razdvojena izvoda koja je tu razlika?
Kao sto vidite na fotografiji na cetvrtasti kondenzator idu 3 zice.
Dejan
Nemate potrebne dozvole da pogledate prikačene fajlove u ovom postu.

Korisnikov avatar
elektricar024
Site Admin
Postovi: 1025
Pridružio se: Ned Maj 15, 2016 1:27 pm
Lokacija: Subotica
Kontakt:

Re: Housel Klima

#2 Post od elektricar024 » Sre Okt 24, 2018 5:07 am

Običan kondenzator 2.5uF 450VAC. Možeš zameniti sa okruglim. I ove tipove uzimam preko komgrad-a. Mislim na ovo što ti imaš. Do duše i meni je nestalo pa ove godine koristim i ja, one okrugle, pa moraš samo naći način fiksiranja.
Ne postoji višak alat, samo retko korišten :confusion-confused:

Korisnikov avatar
zokce
Početnik
Postovi: 925
Pridružio se: Sre Okt 18, 2017 7:57 pm
Lokacija: Juzna Srbija

Re: Housel Klima

#3 Post od zokce » Sre Okt 24, 2018 10:53 am

Imas sve sto je potrebno da stavis odgovarajuci kondenzator, ne zamaraj se sa oznakom.
Без старца нема ударца!

argonaut1
Početnik
Postovi: 2
Pridružio se: Uto Okt 23, 2018 4:00 pm

Re: Housel Klima

#4 Post od argonaut1 » Sre Okt 24, 2018 5:20 pm

Zahvaljujem se na odgovorima.
SH oznaka je temperaturni koeficijent koji ocigledno u ovom slucaju nije mnogo bitan ali ga Kinezi redovno navode i na oglasima.
Montirao sam danas okrugli kondenzator (170 dinara) i pricvrstio sam ga plasticnom vezicom za kuciste.
Ukljucio sam klimu prvo na hladjenje i radila je normalno.
Zatim sam prebacio na grejanje.
Prvo se ukljucio defrost a zatim je pocela da greje . U jednom trenutku je iz unutrasnje jedinice izasao oblak vodene pare ,
posle toga klima je normalno grejala.
Prilikom gasenja daljinskim upravljacem zatvorio se poklopac i pogasile su se lampice ali je kompresor nastavio da radi.
Posle nekoliko minuta ponovo sam upalio i ugasio klimu preko daljinskog i onda se kompresor zaustavio

Posto sam vec rasklopio kuciste oprao sam dobro unutrasnjost kucista i spoljnji isparivac.
Nakon toga klima normalno greje vec nekoliko sati.
Ukoliko bude jos nekih problema javicu se za savet
Pozdrav i jos jednom se zahvaljujem