UPS problem

Odgovori
Message
Autoru
MUNJA
Početnik
Postovi: 21
Pridružio se: Sre Okt 25, 2017 9:41 pm
Lokacija: Knjazevac

UPS problem

#1 Post od MUNJA » Ned Mar 03, 2019 8:36 am

Kupio sam 3 UPS
prikljucio i rade to nije problem
ali brzo prazne akomulatore
od 12V 7Ah trebalo bi da izdrzi 19 minuta a on nov ne izdrzi 5 minuta.
Stavio sam od kola ali opet isto mozda malo vise izdrzi ,
na jedan sam video los kondenzator naduvan.
To je 2002 godina otprilike porucio sma nove kondenzatore sa sva tri UPS
da zamenim sve kondenzatore
da li je to do kondenzatora ????
da li ne mogu da izracunaju kapaitet pa sam mikrokontroler ne radi tacno
mislim da li ne propustaju struju kako treba a i pored hladnjaka i pored greca stoje a grec se greje cvrsto
cuo sam od vlasnika sajta 024 elektro na kanalu svom je rekao "svaki kondenzator sto stoji pored hladnjaka i svakako pored necega sto se greje smanjuje mu se zivotni vek ne treba da se greje
i kako bi proizvodjaci odredili zivotni vek necega stavljaju kondenzatore blizu hladnjaka"

Howard1
Početnik
Postovi: 138
Pridružio se: Sub Jan 05, 2019 2:49 pm
Lokacija: Beograd

Re: UPS problem

#2 Post od Howard1 » Ned Mar 03, 2019 8:49 am

Kada si kupio tri UPS-a? Da li su novi ili polovni? Koji je model i koja marka? Nista od podataka nisi dao a zelis tacan odgovor??? Izmeri ampermetrom koliku struju vuce UPS iz samog akumulatora dok radi. Ako previse struje vuce ne valja ti UPS odnosno loseg je kvaliteta i tu nema pomoci. Samo elektrolitski kondenzatori ne mogu da budu uzrok brzog praznjenja baterije osim ako neki nije slucajno u kratkom spoju. Ima tu jos problema pored kondenzatora ako si slucajno nasao da je neki naduven ili neispravan. Ako je UPS loseg kvaliteta najbolje ti je da kupis normalan i kvalitetan drugi UPS.

MUNJA
Početnik
Postovi: 21
Pridružio se: Sre Okt 25, 2017 9:41 pm
Lokacija: Knjazevac

Re: UPS problem

#3 Post od MUNJA » Ned Mar 03, 2019 3:09 pm

polovni su ups na jednom je kondenzator naduvan



jedan
mustek powermust 636
https://www.mustek.de/product/powermust-636/

drugi
eaton vh 800h
https://www.criticalpowersupplies.co.uk ... 00-480-UPS

Howard1
Početnik
Postovi: 138
Pridružio se: Sub Jan 05, 2019 2:49 pm
Lokacija: Beograd

Re: UPS problem

#4 Post od Howard1 » Ned Mar 03, 2019 9:28 pm

Zameni sve kondenzatore novim i posle meri struju punjenja baterije. Prilikom rada UPS-a proveri kolika je potrosnja struje akumulatorske baterije. Kod polovnog UPS-a je tesko odmah utvrditi problem jer su baterije polovne pa se mora prvo proveriti punjenje i kasnije koliko struje vuce UPS dok radi sa akumulatorskom baterijom. Na osnovu tih merenja i podataka se trazi "kvar".

MUNJA
Početnik
Postovi: 21
Pridružio se: Sre Okt 25, 2017 9:41 pm
Lokacija: Knjazevac

Re: UPS problem

#5 Post od MUNJA » Pon Mar 04, 2019 9:13 pm

puni sa naponom 14V
a za struju ne mam cime izmeriti ali ne vuce previse imam ampermetar + - 60A al ne stigne ni do 5A\
sutra verovatno stignu svi delovi pa ce da zamenimo

Howard1
Početnik
Postovi: 138
Pridružio se: Sub Jan 05, 2019 2:49 pm
Lokacija: Beograd

Re: UPS problem

#6 Post od Howard1 » Uto Mar 05, 2019 4:48 pm

Struja praznjenja i od 4 A je prevelika po meni. Struja praznjenja u toku rada je veoma bitna i to moras proveriti ako na kraju ne resis uredjaj. U elektrotehnici i elektronici ne postoje pretpostavke tipa mislim da ne vuce puno. To se mora izmeriti tacno i precizno. Mislim da ti sama baterija ne valja ali ako i sa novom ispravnom baterijom i dalje imas brzo praznjenje definitivno nesto vuce struju iz baterije a to se mora meriti precizno. Proveri da ti nije nesto u kratkom spoju u sekundaru i kasnije zameni bateriju za pocetak da se ne vrtis u krug.

MUNJA
Početnik
Postovi: 21
Pridružio se: Sre Okt 25, 2017 9:41 pm
Lokacija: Knjazevac

Re: UPS problem

#7 Post od MUNJA » Uto Mar 05, 2019 8:49 pm

zamenio sam kondenzatore
i sada polako puni akomulator dok
pre za 5 minuta ceo napuni sad vec puni 4 sata i jos nije stigo do kraj
videcemo struju u praznom hocu

Odgovori

Ko je OnLine

Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost