UPS Mustek powermust office 650 - pišti

Odgovori
Message
Autoru
Korisnikov avatar
Mata
Početnik
Postovi: 492
Pridružio se: Pet Nov 24, 2017 12:18 am
Lokacija: Beograd

UPS Mustek powermust office 650 - pišti

#1 Post od Mata » Pet Feb 22, 2019 2:30 pm

Prepraviću naslov čim utvrdim kako da definišem kvar..
Elem, posle nestanka struje više ne radi kako treba.
U smislu, kada dobuje napon (220V) zapišti i prebci u normalan režim rada - zelena lampica , za neko kratko vreme prebaci relej i upali crvenu lampicu sa konstantnim pištanjem, tako da mora da se ugasi.
Nisam ništa još probao, jedino što sam ga otvirio i zaključio da se trafo jako greje, mislim pregreva.. i napon na bteriji bude do 14,45 V i tu udje u grešku...

Ima li ideja šta proveriti , zameniti. Odakke početi..
Nemate potrebne dozvole da pogledate prikačene fajlove u ovom postu.

Korisnikov avatar
RadioElektro
Početnik
Postovi: 117
Pridružio se: Pon Apr 09, 2018 4:35 pm
Lokacija: Subotica

Re: UPS Mustek powermust office 650 - pišti

#2 Post od RadioElektro » Sub Feb 23, 2019 1:33 am

Crko ti je akumulator, jedna čelija, meri ti samo kad pišti pa ćeš videti da imaš samo 9-10V...ili još lošije 4V :)

Korisnikov avatar
Mata
Početnik
Postovi: 492
Pridružio se: Pet Nov 24, 2017 12:18 am
Lokacija: Beograd

Re: UPS Mustek powermust office 650 - pišti

#3 Post od Mata » Sub Feb 23, 2019 11:29 am

Palo mi je na pamet i ta opcija, možda i jeste baterija.
Medjutim stara je oko godinu dana , a i premerih sada posle skoro nedelju dana, kada sam je izvadio, meri 13V.
Jedino da probam u neki drugi ups da ubacim i proverim. Što će biti problem, da nadjem ko ima ups...
Nemate potrebne dozvole da pogledate prikačene fajlove u ovom postu.

Howard1
Početnik
Postovi: 137
Pridružio se: Sub Jan 05, 2019 2:49 pm
Lokacija: Beograd

Re: UPS Mustek powermust office 650 - pišti

#4 Post od Howard1 » Sub Feb 23, 2019 6:23 pm

Da li ti radi opcija punjenja baterije kako treba? U slucaju da ti ne radi ni punjenje baterije i da prilikom punjenja imas gresku, probaj da raskacis bateriju i ispitas napon za punjenje baterije bez opterecenja (crvena i crna zica koja ide na samu bateriju). Pusti tako da radi da vidis da li se greje trafo (ako moze da radi tako bez baterije i ako se ne ukljucuje neka zastita jer ne znam koji je UPS u pitanju). Ako je napon OK kasnije zakaci neko opterecenje na krajnji izlazni napon punjenja baterije i vidi da li se i tada greje trafo kada imas neko opterecenje. Ako je i tada napon u redu i trafo se ne greje problem je verovatno u bateriji. Ovo sve sto sam napisao se odnosi samo na to ako ti UPS prijavljuje gresku prilikom punjenja baterije.

Korisnikov avatar
Bojan92
Početnik
Postovi: 71
Pridružio se: Sre Jan 03, 2018 4:23 pm
Lokacija: Novi Becej

Re: UPS Mustek powermust office 650 - pišti

#5 Post od Bojan92 » Sub Feb 23, 2019 7:04 pm

moj ups je isto mustek 600 ja sam izvukao 2 zice za spoljasnji akumulator. imam jedan stari traktorski od140ah 13v i pisti sa njim a kad prebacim na drugi nov aku. od 12v on radi bez greske. onih 13v samo obecava
Nemate potrebne dozvole da pogledate prikačene fajlove u ovom postu.
ako nesto ne mozes uraditi, pozovi pravog majstora :violin:

Korisnikov avatar
žežino
Početnik
Postovi: 744
Pridružio se: Pon Okt 09, 2017 8:25 pm
Lokacija: Sremska Mitrovica

Re: UPS Mustek powermust office 650 - pišti

#6 Post od žežino » Sub Feb 23, 2019 7:57 pm

Proveri ti ispravljacki deo sto se tice prepunjavja .Sa koliko ti puni
KO ZNA TAJ I UME

Korisnikov avatar
Mata
Početnik
Postovi: 492
Pridružio se: Pet Nov 24, 2017 12:18 am
Lokacija: Beograd

Re: UPS Mustek powermust office 650 - pišti

#7 Post od Mata » Ned Feb 24, 2019 1:11 am

Sutra ću pogledati - uraditi sve šta ste nspisali.
U medjuvremenu sam našao, dok sam jurio cenu nove baterije info za bateriju:
konstantan napon punjenja napon u radnom režimu: 14.4 – 15.0V
napon u Stand by režimu: 13.6 – 13.8V
Ako ste primetili u prvom postu sam napisao da dodje do 14.45V i tu zabaguje, tako da iz ovog predpostavljam , , kada treba u stand by da udje tu ima problem.

Korisnikov avatar
žežino
Početnik
Postovi: 744
Pridružio se: Pon Okt 09, 2017 8:25 pm
Lokacija: Sremska Mitrovica

Re: UPS Mustek powermust office 650 - pišti

#8 Post od žežino » Ned Feb 24, 2019 6:16 pm

Ma jok iseci pistaljku i stvar resena :mrgreen:
KO ZNA TAJ I UME

Odgovori