MITSUBISHI Klima INVERTER SRK35GZ-L1

Forum za klima uređaje split, multi, industrijske, it...
Odgovori
Message
Autoru
Istrijan
Početnik
Postovi: 1
Pridružio se: Ned Avg 11, 2019 1:35 pm

MITSUBISHI Klima INVERTER SRK35GZ-L1

#1 Post od Istrijan » Sre Avg 14, 2019 10:53 am

lp. društvo...imam problem sa navedenom klimom,koja kad se pokrene preko daljinskog upravljača,radi nekih desetak min. i ide u TILT(error). Počne treperiti ledica"TIMER"(Trepti cca svakih 3s)i tad klina(unutarnja jedinica)ne reagira na daljinski.
Za ponovno pokretanje moram isključiti napajanje (spustim osigurač na kućnom ormariću)cca10min i nakon toga restartujem klimu.
Tad se nakon 5 do 10 min. problem ponovi...ali ako po treći/četvrti put restartam klimu(spuštajući osigurač) zna se desiti da normalno starta i normalno hladi.
Ali opet čudna situacija :klima će raditi ako daljinski upravljač nije u dometu (ili ako sam na daljincu izvadio baterije)...klima radi sve dok je manualno ne isključim na tipkalo(taster)na unutarnjoj jedinici.
Rezimirajmo: baca alarm ako se pokreće putem daljinskog,i kod manualnog pokretanja(daljinac izvađene baterije) ,uhvati raditi tek nakon dva du tri pokušaja...
PS:sva mjerenja otpora svih el.mot.su u normali...elektronika je ok(na oko)...na kolenderu vanjske jedinice bilo je par osinjaka,ali ose nisu mogle napraviti nikakvu štetu.
molim Vas za savjet i pomoć

Odgovori